Re: Primus

CLOU-FREUNDE

Geschrieben von Hannes Wulf am 15. Februar 2011 15:31:44:

Als Antwort auf: Pimus geschrieben von alfi am 15. Februar 2011 08:37:24:

Wenn man die Blende des Bedienteil abschraubt kann man dies nach vorne herausziehen
auf der Platiene befindet sich eine Feinsicherung (prüfen ob kaputt) wenn nicht defekt
kann man mit einem Voltmeter die Klemmen durchmessen die Werte stehen in der Bedienungsanleitung
wenn das Bedienteil in ordnung ist würde ich alle Steckverbindungen der Heizung ( Kessel )
lösen und mit Kontaktspray behandeln.
Wenn nach dem Zündvorgang ein klackendes geräusch kommt und dann der Brenner auf Störung
geht ist wohl das gasmagnetventiel defekt.
Kommt es zur Zündung und nach ca. 10 sek geht die heizung wieder aus, ist wohl die Flammüberwachung
oder die Geräteelektronik defekt.Ich habe alle Ersatzteile über Firma Reisch Alde (Hr. Jänisch)
prommt erhalten und die Heizung immer wieder zum laufen gekriegt.

Bei Fragen einfach Mail oder Anruf 040/8811435

Gruß Hannes Wulf