Messwerte...

CLOU-FREUNDE

Geschrieben von TK am 02. Februar 2003 15:44:45:

Als Antwort auf: Re: Batterien blubbern / Umluftheizung bläst nicht geschrieben von Udo (DL 8WP) am 31. Januar 2003 10:03:45:

Hallo Udo, danke für deine Tips. Ich bin den Sachen mal nachgegangen :
zu 1. Einbaudatum der Batterien Feb. 2000, beide gleiches Alter, Batteriespannung im Leerlauf 13.75 V fällt bei Vollast ( alle Lampen, Radio, Kühlschrank und Gebläse ) auf 13,1 V ab.

zu3. Muss ich das Poti jetzt so einstellen, dass zwischen den Klemmen Masse und Batterie Aufbau ( blau und rot ), wenn ich die Kabel zur Batterie abklemme, zwischen 13,8, und 14,2 V messen kann. Sehe ich das richtig ???
Am Poti lässt sich der Strom und die Spannung wie folgt verändern :
I = 2,2 bis 5,2 A
U = 13,9 bis 15,0 V

zu 4. Der Strom hängt auch davon ab, welche Geräte gerade eingeschaltet sind. Dabei dachte ich, bei 220 V anschluss geht die ganze Last über den Trafo ?
Also ich hab den Poti ganz nach minimal gestellt und in die Masse mein I-Meter gehängt : Start : 2,75 A, nach 1,5 h noch 0,86 A und nach 4 h noch 0,1 A (blubbert jetzt), wobei während dieser Zeit auch das Gebläse und versch. Lampen liefen.
zu 5. bei der Messung oben ( zu 3 ) hab ich die Batterie nicht abgeklemmt.
Die Nieten waren schon offen, vom Vorgänger.

Über Déine Diagnose würd ich mich sehr freuen !!
Was bedeutet DL 8 WP ???

Gruß
Thomas